Произвольное снятие с охраны

Відповісти
studio_felix
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2015, 18:56

Произвольное снятие с охраны

Повідомлення studio_felix »

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
GSM сигнализация OKO-PRO самовольно снимается с охраны в любое время суток.
Может несколько раз на день, а может раз в неделю сняться с охраны.
Управляю сигнализацией с помощью приложея для Android OKO-PRO classic.
Управление с других номеров исключено, стандартный пароль изменён.
Пришлось установить используемые зоны в режим "круглосуточный".
Версия ПО SW 1.1.1
Зображення

Вот предоставляю информацию когда у меня самовольно снимается с охраны:
2015.11.06 17:46 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.06 21:10 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.06 21:11 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.07 08:10 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.07 08:18 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.07 18:32 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.07 18:32 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.07 19:43 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.07 20:13 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.09 03:50 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.09 04:02 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.09 17:04 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.09 17:11 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.09 22:57 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.09 22.58 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.10 16:22 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.10 16:26 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.11 08:48 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.11 08:49 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.14 08:40 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.14 08:40 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.16 07:33 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.16 07:34 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.16 07:35 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.16 07:36 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.18 17:24 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.18 23:54 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.19 07:25 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.19 07:26 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.22 12:47 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.22 12:51 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.26 07:33 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.26 07:34 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.28 09:54 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.28 09:55 - ON - команда смс ****01,02
2015.11.29 18:47 - OFF - запрос инф. ****02
2015.11.29 18:48 - ON - команда смс ****01,02
2015.12.05 02:20 - OFF - запрос инф. ****02
2015.12.05 02:21 - ON - команда смс ****01,02
2015.12.07 09:26 - OFF - запрос инф. ****02
2015.12.07 09:27 - ON - команда смс ****01,02
2015.12.09 08:32 - OFF - запрос инф. ****02
2015.12.09 08:32 - ON - команда смс ****01,02
2015.12.11 10:50 - OFF - запрос инф. ****02
2015.12.11 10:51 - ON - команда смс ****01,02
2015.12.14 10:37 - OFF - запрос инф. ****02
2015.12.14 10:38 - ON - команда смс ****01,02
2016.01.01 08:33 - OFF - запрос инф. ****02
2016.01.01 08:48 - ON - команда смс ****01,02

Сигнализация у меня установлена на поле в саду, питается от АКБ 65Ач., срабатывает на обрыв тоненького проводка от трансформатора по периметру ограждения (сетка рабица).
Зображення
Зображення
Зображення
studio_felix
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2015, 18:56

Re: Произвольное снятие с охраны

Повідомлення studio_felix »

После обновления ПО до версии 1.1.6 (обновился 01.01.2016) подобных проблем по снятию с охраны больше не наблюдал!
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Произвольное снятие с охраны

Повідомлення boby »

конечно же имеет право на жизнь наличие "бага" в ранних версиях ПО, но такой явный "баг" должен был себя проявиться не только у вас.
Это также может быть связано с непропаем/микротрещиной пулапного резистора платы око-про на входе постановка/снятие охраны из-за чего может быть самопроизвольная пост/снятие охраны. В этом случае, необходимо поставить джампер JMP11, чтобы перевести этот вход в режим работы с ключами точмемори и тогда эта аппаратная проблема не будет приводить к изменению состояния охраны.

РС
а вообще тяжело что-то сказать однозначно и конкретно ввиду того, что либо вы не описываете всю картину в целом (дейтсвительно ли используется только один вход, как на фотке, для контроля шлейфа, и больше никаких иных подключений к плате око-про нет, пост/снятие охраны через смс), либо очень странным есть использования око-про для такой простейшей задачи. Тут вполне достаточно oko-s2, которое дешевле более, чем в 2 раза.
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
studio_felix
Тихоня
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2015, 18:56

Re: Произвольное снятие с охраны

Повідомлення studio_felix »

Используется в данный момент 3 входа и 4 выхода! Весной планирую задействовать все остальные. По своему програмному потенциалу мне нравится ОКО-ПРО особенно с ПО от 1.1.6 . Я бы еще взял бы одну ))).
А у меня такой вопрос, реально ли реализовать на программном уровне функцию просмотра заряда АКБ в вольтах или в процентах на запрос команды по смс, или в аппаратная часть этого не позволяет сделать?
Аватар користувача
boby
Гуру
Повідомлень: 2674
З нами з: 25 грудня 2013, 20:16

Re: Произвольное снятие с охраны

Повідомлення boby »

уже есть версия 1.1.9 - там много чего добавилось по сравнению с 1.1.6 )))
аппаратно в око-про заложена возможность измерения напряжения питания прибора в вольтах, более того, эти данные передаются на веб-сервер и отображаются там при каждом переданном событии.
Уже была мысль добавить показания внешнего питания прибора в Вольтах в смс-ответе о состоянии прибора, но ... всего в одну смс входит 160 символов, поэтому там и так не всего отображается, когда пользователь делает "длинные" названия входов.
Ясное дело, что можно сделать и отдельным смс-запросом и отдельной смс-ответ по питанию, но не будет ли это дополнительным лишним "мусором" для большинства пользователей, кроме вас, конечно же )))
тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса
Відповісти

Повернутись до “GSM сигналізація OKO-PRO”