Пошук дав 11 результатів

soldercom
17 лютого 2020, 14:03
Форум: Рішення користувачів
Тема: Сигнализация интегрированная в умный дом
Відповіді: 10
Перегляди: 10087

Re: Сигнализация интегрированная в умный дом

Добрый день, тоже интересуюсь интеграцией сигнализации OKO-7S с умным домом и сбором телеметрии. Может есть у кого готовый парсер на php для протокола передачи данных? Добрый день. Как раз занимаюсь этим вопросом, есть OKO PRO-X с модулем ESP8266 и RaspberyPi 3 B. 1.Вопрос как их можно подключить? ...
soldercom
18 серпня 2019, 20:41
Форум: Рішення користувачів
Тема: Сигнализация интегрированная в умный дом
Відповіді: 10
Перегляди: 10087

Re: Сигнализация интегрированная в умный дом

boby писав:а на какой железке развернули этот сервер?
что-то из одноплатных минипк?
Да, RaspberyPi 3B, ресурсов хватает с головой.
soldercom
17 серпня 2019, 12:19
Форум: Рішення користувачів
Тема: Сигнализация интегрированная в умный дом
Відповіді: 10
Перегляди: 10087

Сигнализация интегрированная в умный дом

Добрый день. Делюсь своей идеей интеграции OKO-SX в систему умный дом на платформе Majordomo Постановку/снятие в охрану сделал сам, через ключи RFID, на базе ардуины. Ключи прописывал жестко в прошивке. При совпадении номера ключа подается импульс на вход-2 OKO-SX. Номер ключа передается ардуиной на...
soldercom
15 серпня 2019, 10:56
Форум: GSM сигналізація OKO-SX
Тема: Переодическая отправка данных на сервер
Відповіді: 6
Перегляди: 4895

Re: Переодическая отправка данных на сервер

Благодарю за продукт. Очень класная вещь, с наличием телеметрии интегрировал с ситемой умный дом, написав на питоне сервер который обробатывает запрос от сигнализации и отправляет через MQTT протокол на сервер умного дома.
soldercom
15 серпня 2019, 10:44
Форум: GSM сигналізація OKO-SX
Тема: Переодическая отправка данных на сервер
Відповіді: 6
Перегляди: 4895

Re: Переодическая отправка данных на сервер

О нашел :) оказывается за это отвечает девятая цыфра в комманде настроек. Не разобрался с украинским языком )))
soldercom
15 серпня 2019, 10:38
Форум: GSM сигналізація OKO-SX
Тема: Переодическая отправка данных на сервер
Відповіді: 6
Перегляди: 4895

Re: Переодическая отправка данных на сервер

Смотрел. Если реч идет о СМС команде "123468" то в книжке этого нет, это я нашел в инструкции к другому типу, 7S кажись. Ввел ее реакция та-же, ничего не прилетает.
soldercom
15 серпня 2019, 08:47
Форум: GSM сигналізація OKO-SX
Тема: Переодическая отправка данных на сервер
Відповіді: 6
Перегляди: 4895

Переодическая отправка данных на сервер

Добрый день. В сигнализации прописал свой адрес сервера с нестандартным портом, написал свой сокет сервер. Телеметрия приходит только по запросу (DTFM #7), в остальных случаях (постановка/снятие переодическая отравка) данные на сервер не прилетают. Вопрос в чем может быть проблема? Может в прошивке ...
soldercom
12 серпня 2019, 15:21
Форум: Найчастіші запитання
Тема: OKO-SX нестандартный порт сервера
Відповіді: 5
Перегляди: 4210

Re: OKO-SX нестандартный порт сервера

Спасибо все получилось. Принял запрос на самописном вебсокете.
soldercom
12 серпня 2019, 12:40
Форум: Найчастіші запитання
Тема: OKO-SX нестандартный порт сервера
Відповіді: 5
Перегляди: 4210

Re: OKO-SX нестандартный порт сервера

И как прописать порт, так:
123464192.168.1.101:8383
soldercom
12 серпня 2019, 12:34
Форум: Найчастіші запитання
Тема: OKO-SX нестандартный порт сервера
Відповіді: 5
Перегляди: 4210

Re: OKO-SX нестандартный порт сервера

Вызов будет GET с параметром p1 на oko_s2.php?