Пошук дав 21 результат
- 01 вересня 2018, 13:23
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Дякую за розяснення, приємно поспілкуватись.
- 01 вересня 2018, 11:42
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Вихід спрацьовував при спрацюванні сигналізації, або примусово. При спрацюваннях вихід примусово не активувався. Все живиться від потужного зовнішнього блоку живлення. Але первинно йшла спрацьовка а потім вихід.
- 01 вересня 2018, 11:35
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Думаю, що ситуація була наступна: Обмотка реле кінцево закоротила не відразу, так як при хаотичних спрацюваннях вихід ще працював, йшло "підкорочення" яке не вибивало ключ, тобто ключ це пропускав. Цей процес впливав на процесор, що призводило до хаотичного спрацювання датчиків, блокування тонових с...
- 01 вересня 2018, 10:51
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Доброго дня. В продовження теми. В процесі необгрунтованих спрацювань, перестав працювати один з активних виходів, як виявилось коротке на вході плати реле (навантаження на виході 500Вт, включається при спрацюванні сигналізації). Замінив реле, поставив на інший вихід. Все прогнав, без шлейфів, з шле...
- 30 липня 2018, 18:09
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Так тип шлейфу простий (без резисторів). Спрацьовують і інші датчики, просто на цьому шлейфі найчастіше, один датчик. Обєкт на відстані, тому поки що, ще все не перепробував. Що можна вже сказати, що збоїв з основною платою немає (плата розширення підєднана, входи на ній не активні). Але цікаво, кол...
- 30 липня 2018, 09:13
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Дякую, так і зроблю. Підскажіть, з практики, які чинники можуть впливати на сам шлейф. В даному випадку шлейф довжиною 50 метрів, з яких 35 метрів іде під землею, на глибині 0,5 м, в пластмасовій трубі (затікання води виключене), Живлення іде окремим дротом 0,75 кв.см. в цій ж трубі. На шлейфі стоїт...
- 29 липня 2018, 13:04
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Re: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
В продовження. Самі датчики, як несправні відкидаємо, живлення також, перевірив. З восьми зон на основній платі та чотирьох на розширенні, лише по одному геркону, все решта датчики руху, всі однотипні. Так геркони не спрацьовували так само як і деякі датчики руху. При виключенні сигналізації на плат...
- 29 липня 2018, 11:05
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
- Відповіді: 12
- Перегляди: 11462
Безпричинне хаотичне спрацювання активних входів
Доброго дня. Сигналізація без жодних зауважень відпрацювала більше півтора року, в т.ч. майже рік з платою розширення (одна плата). Жодного хибного спрацювання чи іншого глюку. Останній рік жодних змін в схемі не відбувалось. Почалось з відсутності реакції на тонові сигнали, жодний тоновий сигнал не...
- 11 лютого 2018, 19:12
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: керування sms на платі розширення
- Відповіді: 12
- Перегляди: 10003
Re: керування sms на платі розширення
Дякую за відповідь, перевірю напругу.
- 11 лютого 2018, 16:47
- Форум: GSM сигналізація OKO-PRO
- Тема: керування sms на платі розширення
- Відповіді: 12
- Перегляди: 10003
Re: керування sms на платі розширення
В продовження теми. В безпосередній близькості до об'єкту збоїв у керуванні за допомогою смс не виникає. Виходить що проблема в зв'язку. На віддалі короткі команди більш менш ідуть, а довгі або подвійні, потрійні ні. Взяв у Вас Дім 3, десь за місяці 4, після виключення 220, через 6 хвилин Розряд аку...